20
K
ONTROLNÍ
SLOŽKA
PRO
REVIZI
TECHNICKÝCH
ZAŘÍZENÍ
T
LAKOVÁ
A
PLYNOVÁ
ZAŘÍZENÍ
,
KOTELNY
,
KOMÍNY
Ne všechny tlakové nádoby stabilní jsou vybaveny výše uvedenou bezpeč-
nostní výstrojí. Je nutné seznámit se s dokumentací konkrétní tlakové nádoby.
Pro provádění kontrol bezpečnostní výstroje není předepsána
žádná odborná
způsobilost
, provádí je nejčastěji osoba odpovědná za provoz tlakové nádoby
stabilní.
Na USB disku naleznete lhůty kontrol jednotlivých částí bezpečnostní výstroje.
V případě uzávěrů, odvodnění, odkalkování a odvzdušnění nádob se kontroly
provádějí podle pokynů výrobce, nejčastěji v průběhu provozní revize tlakové
nádoby.
Revize a zkoušky tlakových nádob
Podle normy ČSN 690012 je povinností provozovatelů provádět na tlakových ná-
dobách stabilních předepsané kontroly, revize a zkoušky:
■
výchozí revize;
■
provozní revize;
■
vnitřní revize;
■
zkouška těsnosti;
■
tlaková zkouška.
Na USB disku naleznete lhůty kontrol a informace k revizím tlakových nádob.
Revize a zkoušky tlakových nádob se za běžných okolností provádějí v násle-
dujících termínech:
■
provozní
revize tlakových nádob – u nové nádoby nejpozději do 14 dní od
zahájení provozu nádoby a dále 1× ročně;
■
vnitřní
revize – 1× za 5 let;
■
tlaková zkouška
po vnitřní revizi
– 1× za 5 let;
!
!
USB
USB