KOMÍNY

Ne všechny tlakové nádoby stabilní jsou vybaveny výše uvedenou bezpeč-

nostní výstrojí. Je nutné seznámit se s dokumentací konkrétní tlakové nádoby.

Pro provádění kontrol bezpečnostní výstroje není předepsána

žádná odborná

způsobilost

, provádí je nejčastěji osoba odpovědná za provoz tlakové nádoby

stabilní.

Na USB disku naleznete lhůty kontrol jednotlivých částí bezpečnostní výstroje.

V případě uzávěrů, odvodnění, odkalkování a odvzdušnění nádob se kontroly

provádějí podle pokynů výrobce, nejčastěji v průběhu provozní revize tlakové

nádoby.

Revize a zkoušky tlakových nádob

Podle normy ČSN 690012 je povinností provozovatelů provádět na tlakových ná-

dobách stabilních předepsané kontroly, revize a zkoušky:

výchozí revize;

provozní revize;

vnitřní revize;

zkouška těsnosti;

tlaková zkouška.

Na USB disku naleznete lhůty kontrol a informace k revizím tlakových nádob.

Revize a zkoušky tlakových nádob se za běžných okolností provádějí v násle-

dujících termínech:

provozní

revize tlakových nádob – u nové nádoby nejpozději do 14 dní od

zahájení provozu nádoby a dále 1× ročně;

vnitřní

revize – 1× za 5 let;

tlaková zkouška

po vnitřní revizi

– 1× za 5 let;

!

!

USB