Pojistné zařízení u tlakových nádob

U pojistných ventilů, které umožňují nadlehčení kuželky, se kontrola provádí:

u tlakových nádob s pracovním přetlakem do 4 MPa nebo s teplotou pracovní kapaliny

do 300 °C

1× měsíčně

;

u ostatních tlakových nádob

1× za 4 měsíce

;

u nádob, kde je před pojistným ventilem umístěna průtržná membrána,

1× ročně

;

u nádob, které jsou součástí pojízdných hasicích přístrojů a v nichž není přetlak

v pohotovostním stavu,

1× za 6 měsíců

.

Důležité:

U pojistných ventilů, které neumožňují nadlehčení kuželky, se kontroly funkčnosti provádějí

podle pokynů výrobce

nejméně 1× ročně

.

O provedených kontrolách se musí

vést dokumentace

.

Pro provádění kontrol bezpečnostní výstroje tlakové nádoby není předepsána žádná odborná

způsobilost, provádí je nejčastěji osoba odpovědná za provoz tlakové nádoby stabilní.